電動シャッターには、挟まれ事故を防ぐどんな安全装置がありますか?付いていれば確認しなくても大丈夫ですか
投稿者:イエソト編集部
※この質問は、検索でよく調べられている疑問をもとに、イエソト編集部が作成しました。電動シャッターの安全装置が働いた経験のある方、あとから安全装置を付けた方の体験談もお待ちしています。
・電動シャッターには、挟まれ事故を防ぐどんな安全装置がありますか?
・窓シャッターとガレージシャッターで、付いている装置は違いますか?
・安全装置が付いていれば、閉めるときに確認しなくても大丈夫ですか?
1
| お名前 (必須) | |
|---|---|
| 投稿欄 (必須) | |
1: イエソト運営担当
イエソト運営担当です。ご質問ありがとうございます。
結論として、消費者庁の資料(平成30年10月26日)は、挟まり事故等を防止する安全装置として、座板スイッチ、負荷感知装置、光電センサー、急降下防止装置の4つを挙げています。どの方式が付いているかは商品ごとに違い、同じ資料は、古い電動シャッターには安全装置が付いていないものもあるとしています。メーカーの資料には装置が感知しない範囲や場合も書かれており、YKK APは、障害物感知機能が標準装備されていても「目視での確認」を行うよう求めています。
消費者庁の資料にある安全装置
・座板スイッチ:「シャッターカーテンの最下部にある座板に障害物が接触すると座板スイッチが作動して、送信機から受信機へ信号が送られ、シャッターの動作が停止又は反転する装置。」
・負荷感知装置:座板に障害物が接触すると、制御装置が電動モーターの電流値や回転数の変化を感知して、シャッターの動作が停止又は反転する装置
・光電センサー:光ビームを利用して非接触で障害物を感知し、光ビームが遮られると、シャッターの動作の開始又は継続ができなくなる装置
・急降下防止装置:チェーンの破断などでシャッターカーテンが急降下した場合に、落下を停止させる装置
・もとになった消費者安全調査委員会の報告書(平成30年9月28日)の対象は、出入口に設置される電動シャッターです
メーカーの商品での例
・三和シヤッター:商品ページの仕様欄で、窓シャッター「マドモア スリットW」は「障害物検知装置:座板スイッチ方式」、「マドモア スクリーンS」は「障害物検知装置:過負荷検知方式」です。軽量シャッター「サンオートAD」は「負荷検知方式」で、「ガレージ用途にご使用の場合は、光電センサ方式と負荷検知方式を併用します。」とあります
・LIXIL(窓シャッター 電動 標準タイプ・耐風タイプ・採風タイプ):「シャッター下降中、幅木が物を挟むと、シャッターは停止し、自動で反転上昇し全開します。この機構をプレッシャーリターンセンサーといいます。」
・YKK AP:「シャッター降下中に障害物にあたり一定の負荷がかかると、自動的に5秒間反転上昇し停止します。」
・文化シヤッター:電動タイプ紹介ページのガレージシャッターの説明に、降下中に障害物を感知すると停止し、反転上昇する「障害物感知装置」を標準装備とあります
安全装置が付いていても注意が要る点
・LIXIL:「開口の下部はプレッシャーリターンセンサーが感知できない範囲(不感知帯〔下枠より100mm程度〕)が出る場合があります。」。挟まれたものを取り除かずに連続して負荷を検出させた場合は「感知しない場合があります」ともあります
・YKK AP:「最下部より5cm未満では障害物を感知しませんのでご注意ください。」
・消費者安全調査委員会の報告書:「光電センサーは、センサーの数や位置によって障害物を感知できない可能性がある。」。調査対象の事故のうち1件は、座板スイッチが故障した状態で長期間にわたり使用されていました
・日本シヤッター・ドア協会のチラシは、安全装置の動作確認を行わないよう求めています(「シャッターに挟まれる場合があり、大変危険です。」)
古い電動シャッターをお使いの場合
・消費者庁の資料:「20年以上前の古い電動シャッターでは安全装置が付いていないものも多くあります」。取扱説明書を見る、メーカーや工務店に問い合わせるなどして確かめ、付いていない場合は可能な限り取り付けるよう呼びかけています
・同じ資料は、シャッターの下に人がいないことを確認してから操作し、最後の停止まで見届けるよう求めています
出典:消費者庁「電動シャッター動作時の事故に注意!」(平成30年10月26日)、消費者安全調査委員会「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 電動シャッター動作時の事故」(平成30年9月28日)、日本シヤッター・ドア協会「電動シャッターを安全にご使用いただくために」(初版201903)、三和シヤッター工業 商品ページ「マドモア スリットW」「マドモア スクリーンS」「サンオートAD」、LIXIL「窓シャッター 電動 標準タイプ・耐風タイプ・採風タイプ」取扱説明書(MAL-584N、お客さまサポート掲載)、YKK AP「シャッターについてのお願い」、文化シヤッター「“電動タイプ”のシャッターで安心・安全で快適なスマートライフをご提案」(いずれも2026年11月28日確認)
電動シャッターを停電のときに手で開け閉めする方法は、こちらの質問で回答しています。
https://www.iesoto-lab.jp/forum/thread/204
ガレージシャッターを電動にする方法と注意点は、こちらの記事にまとめています。
https://www.iesoto-lab.jp/blog/%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%8A%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A1%E6%83%85%E5%A0%B1/3153